三菱PLC数据采集器的设计原理图与PCBA源文件+程序开源

[复制链接]

2

主题

13

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2019-7-15 17:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 caffz 于 2019-7-15 17:34 编辑

本帖最后由 教授222 于 2019-7-12 18:10 编辑


模块安装:
(一)接线说明


1.准备一台电脑,然后使用与电脑在同一局域网的网线连接RS485接口(图中接口1)。
2.编程线的一端连三菱plc采集器的COM口(图中接口2),另一端接PLC的编程口。
(二)参数配置
1.打开电脑的网上邻居,修改电脑的IP地址(见下图),以192.168.1.32为例


2.在电脑用浏览器打开http://192.168.1.211/



(1)将“服务器IP” 设置为 本机的IP地址192.168.1.32,“服务器端口”要设置。
(2)在“PLC地址”中填入需要查看内容的PLC地址,单击保存。
(3)从咖啡盒中拔出编程线,等待1秒,再重新插好(第一步中的COM口)。

(三)用高级语言编写Server Socket例子,可实时监听到咖啡盒发过来的PLC地址内容(例子代码见附件),PLC地址内容将保存在C:file1.txt中。





(四)可以选用调试助手,选择协议TCP Server ,本地主机地址 192.168.1.32,本机主机端口18181,可实时监听到模块发过来的PLC数据内容。





帖子附件为嘉立创打样板的源文件,可以下载直接自行修改使用。


论坛的附件上传有限制,附件传不完整。 原贴地址(无须注册、即下即走即用,这个是可以量产的版本了。我们已经在深圳嘉立创投产。是返单文件。):
三菱PLC数据采集器的设计原理图与PCBA源文件+程序开源(点击阅读全文:)
http://bbs.caffz.com:12345/forum ... read&tid=252646
(出处: 咖啡集成CAFFZ - 智能开发者社区)



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电话微信:13826867328/ QQ-123457328
zy@caffz.com.cn
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:32:54 | 显示全部楼层
附件为 STM32 芯片驱动程序, 打好样板后,把此程序烧录进去就可以完成对 三菱FX3U系列的PLC 进行读取, 是一个工业网关产品。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电话微信:13826867328/ QQ-123457328
zy@caffz.com.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2019-7-22 10:54:17 | 显示全部楼层
弱弱问一句这个和普通的网口转串口 模块有什么区别?
直接买一个网口转串口的 串口服务器(300左右)加上HSL是不是更灵活 不就解决了吗?
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
 楼主| 发表于 2019-7-22 12:37:21 | 显示全部楼层
Bran 发表于 2019-7-22 10:54
弱弱问一句这个和普通的网口转串口 模块有什么区别?
直接买一个网口转串口的 串口服务器(300左右)加上HS ...

你这个问题,问得非常好。我来解答一下。

在实际的应用环境中,千差万别,所以也早就了SCADA系统MES系统,工业互联网项目的巨大市场与商机。在很多工厂的环境中,设备有不同的接口,90%的设备没有RJ45网口。 现在是2019年,带有有网口的PLC普遍偏贵,西门子S7-200 SMART的PLC 是带有网口,但是他的I/O口是不够用的。

所以,在连接旧设备的需要,一贯做法就是使用工业网关,而不是使用HSL的通信库。

那么你说的如果买一个300元的转换模块再连接HSL的通信库,这确实是一条路,也是一种选择。目前这样子选的企业不多,因为我们的SCADA、MES是第三方公司开发,而我们之间的关系都是商业关系,除非你的HSL库是植入自己的商业级产品里面,包含有一定的维护期,不然我们与客户都不会采用这种方式。因为客户是制造型企业,不是自己请一班IT人员来专门搞这块业务,制造企业只管做好生产制造就可以了。

使用工业网关的好处就是,装上去,不用管,现在有的商业级SCADA与MES普遍支持这种解释业务,因为解释部分的工作都是在边缘上完成,另外维护上也是方便,哪里坏了直接更换一个新的工业网关即可。

工业网关的改进性也是巨大的,首先我们可以改W5500(RJ45接口)芯片为LORA、BLE蓝牙、红外、4G\5G、甚至ZIGBEE\Z-WAVE,这样就符合旧工厂的需求,因为我们可以不用布线。

布线工程是工厂在实施SCADA、MES最耗时耗钱的一步。旧工厂是不会有网线的,旧设备也不会有RJ45接口。

说到这里,有人会问,直接买一个有线转无线的模块可能也是300元。  我这里回复,你直接用我开源的网关,顶多是找一个电子专业的专科生帮你改一下发去深圳的工厂打样板生产,你的成本就可以降低50元以内。

在这里,我的工业网关已经包含了 计算、转换和发送接收的功能,也就是说,你原本在数据服务器上有HSL做的工作,我这里都已经帮你完成了。 而且是硬件级别的处理,减轻了你在服务器资源、网络资源上的投入。

anyway,工业网关是一种选择,你们在实施 SCADA系统,玩MES与智能工厂的项目上,应该要结合实际,是一些设备是插网线的,你就插网线,有一些设备是不能停机开发的,你就不要停机开发,有一些设备时要使用无线的你就要使用无线网关。

所以,请根据你们自身业务来作出选择。
电话微信:13826867328/ QQ-123457328
zy@caffz.com.cn
回复

使用道具 举报

2

主题

13

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
 楼主| 发表于 2019-7-22 12:52:13 | 显示全部楼层
群里有一位仁兄放言: 使用开源硬件,实属大胆。

这话就有点酸了,而是此人也是对硬件生态的不了解而放出来的言论。我们鼎鼎大名的Arduino就是开源硬件,衍生出了大量 XXduino, 包括WEMOS,ESP等等系列牌子的开源产品。

我们也是商业公司,选择开源,是一种建立生态的行为,因为我们也希望有更多的开发者加入并形成一种生态。而不是都去买贵价硬件。

说白了,我们也没有搞MCU,我们虽然是集成电路设计的公司,但没有推出底层的应用芯片。毕竟在国内搞这一块是,很穷的。所以我们也是选择做应用层的产品,因此我们也是选用了 ST意法半导体 的芯片来开发我们的应用项目。

坦白说,在中国搞底层研究,这一辈子都不用买房了。我们也要向现实妥协的。

电话微信:13826867328/ QQ-123457328
zy@caffz.com.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2019-8-14 15:18:18 | 显示全部楼层
学习下                                   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|bbs.hslcommunication.cn

GMT+8, 2019-8-23 03:43 , Processed in 0.076624 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表